Hallo conger890,
ich habe mir das Handbuch nochmal angesehen. Les mal die Variablen auf Seite 20 durch. Ich würde wie folgt vorgehen (, wenn ich testen könnte

...):
Erstelle eine Regel für jeden einzelnen Sensor - kannst du RuleEditor extra einstellen. Nimm als "Fehlergrund" bzw. auslöser vielleicht die $r (Signalwert - einfach utopisch hoch einstellen). Wenn der utopische Wert nicht erreicht wird, dann sende alle 5 Minuten (Sperrzeit) $v (Messwert) von $i (Identifikation Sensor) mit Zeitangabe $t $d eine Fehlermeldung an eine E-Mail Adresse.
Wenn das geht, versuche die Regel mal für alle Sensoren zu machen - rein in der Theorie schickt er dir dann einzelne Mails für die Sensoren.
Habe bisher keine Möglichkeit gefunden, wie man die Mails zusammenfasst vom BS1000 aus.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit mit Outlook - dort kann man ja sagen, wie Outlook auf E-Mails reagieren soll, wenn die von bestimmten Personen (oder dem BS1000) kommen. Weis aber nicht, ob Outlook die dann zusammenfassen kann...
Lass mal von dir hören, wie und ob du es hin bekommen hast.
Mit freundlichen Grüßen
All_trash